Javi.inst escribió:Buenas tardes,
Estoy realizando el proyecto de un taller cuyo punto de conexión es un C.T. de la propiedad y según la ITC-BT-19, art. 2.2.2.:
Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante
un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de
baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de
tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los
demás usos.
El problema es que ya hay una parte de la instalación hecha desde el C.T. hasta el taller de 150mm² de aluminio y el resto del recorrido necesitaría hacerlo con una sección mayor para cumplir con la c.d.t. (ya que el recorrido total es de unos 650 metros y el tramo ya realizado es de unos 400m).
No existe la posibilidad de sustituir la instalación ya realizada por una de mayor sección por inviabilidad económica, por lo que:
¿sería posible realizar este aumento de sección a 240mm² a mitad de recorrido, si en medio pongo una caja de protección con una caja de fusibles o algo parecido (teniendo en cuenta que se considera instalación interior)?
Yo duplicaría la línea de 150 mm2 de aluminio, que es mas barato que lo que pretendes hacer en cobre
salu2