Hola amigos, echándole un vistazo a un proyecto veo esto entre muchos cálculos:
Cálculo de la Línea: A-A1
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: A1-Unip.Tubos Empot.,Pared Aisl.
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 0.94
- Potencia a instalar: 2870 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
2870 W.
I=2870/1,732x400x0.8x0.94=5.51 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.56
e(parcial)=15x2870/50.86x400x2.5x0.94=0.9 V.=0.23 %
e(total)=0.89% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.


¿Como se ha calculado la e(total)?
Avatar de Usuario
por
#366599
Es la suma de la derivación individual (0,45%), línea oficinas (0,21%) y línea A-A1 (0,23%)
por
#366600
wenner escribió:Es la suma de la derivación individual (0,45%), línea oficinas (0,21%) y línea A-A1 (0,23%)


Muchas gracias!! me resolviste la duda