Contactores, controladores, sistemas DCS, PLC, HMI, motores, controladores de motores, variadores de velocidad, convertidores, motores de arranque, servos y unidades, steppers y duros, unidades lineales, interruptores, pulsadores, luces indicadoras, potenciómetros, los dispositivos de E/S , relés, secuenciadores, sistemas de reconocimiento y dispositivos de proximidad.
por
#368811
Buenas Tardes, me surge una duda a la hora de instalar unos detectores FENWALL en unos tanques de aceite, al estar en zona ATEX, el cable de señal desde el detector hasta el módulo ha de ser ATEX al estar en esa zona, pero existe este tipo de cable AS+? Solo veo cable AS, pero no resistente al fuego AS+. Se podrá instalar el tipo AS o alguna norma indica lo contrario. Gracias
Avatar de Usuario
por
#368814
Bob_black escribió:Buenas Tardes, me surge una duda a la hora de instalar unos detectores FENWALL en unos tanques de aceite, al estar en zona ATEX, el cable de señal desde el detector hasta el módulo ha de ser ATEX al estar en esa zona, pero existe este tipo de cable AS+? Solo veo cable AS, pero no resistente al fuego AS+. Se podrá instalar el tipo AS o alguna norma indica lo contrario. Gracias

Por lo que dices se trata de zona 0, por lo que los cables tienen que ser de seguridad intrínseca (no es necesario nada de lo que indicas) tienen que cumplir la UNE-EN 60079 -14, UNE-EN 50039.
por
#368815
Gracias por la respuesta, pero el cable que he utilizado es modelo RZ1MZ1 - K RH. Creo que es suficiente, ¿es así?. El ingeniero de la obra me dice que ha de ser resistente al fuego. Y estoy buscando la norma para mostrárselo.

Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#368816
Bob_black escribió:el cable que he utilizado es modelo RZ1MZ1 - K RH. Creo que es suficiente, ¿es así?

El cable que comentas es AS y es válido para las zona 1 y 2, la ITC-BT-29 no prescribe el AS+, enseñale la tabla A de la guía de aplicación:
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/ITC_BT_29.pdf
por
#374118
La instalación de detectores en áreas clasificadas como Zona ATEX (atmósferas explosivas) es una cuestión crítica de seguridad y debe cumplir con regulaciones y normativas estrictas. La elección del cable adecuado es esencial para garantizar la seguridad en estas áreas.

El cable ATEX, o cable resistente a explosiones, es esencial en tales entornos para minimizar el riesgo de ignición. Los cables ATEX están diseñados para soportar condiciones peligrosas y resistir la propagación de llamas en caso de una posible fuga de sustancias inflamables.

En lo que respecta a los cables para detectores de tanques de aceite, el uso de un cable ATEX es crucial, ya que estos detectores se encuentran en un entorno propenso a vapores inflamables. Debes asegurarte de utilizar un cable que cumpla con las normativas ATEX aplicables.

El término "AS+" o "AS Plus" generalmente se asocia con la norma ATEX y se refiere a la resistencia al fuego y a la propagación de las llamas. Sin embargo, no todos los cables ATEX llevarán esta designación específica. Es importante consultar con el fabricante o proveedor de cables especializados en ATEX para asegurarse de que el cable que estás considerando cumple con las normas y regulaciones aplicables.

En una Zona ATEX, es fundamental utilizar un cable ATEX adecuado para garantizar la seguridad en un entorno potencialmente explosivo. Asegúrate de obtener asesoramiento y productos de un proveedor de confianza que esté familiarizado con las normativas ATEX y pueda proporcionarte los cables apropiados para tu aplicación específica o
entra al sitio web de naturgy mexico y ve otras alternativas.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro