fsi escribió:En el DBSI2-2 Cubiertas habla sobre una franja de 0.5 m REI60, entiendo aplicada sobre la cara interna de la cubierta (supongo parecida a la que se habla en el RSIEI). A continuacion habla sobre otroa franja, pero de 1.00 m, mas concretamente: "así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio".
En mi caso se trata de una nave.
¿Podria explicarmen alguien en que casos se necesita la franja de 1 m y donde se ubica?
Tienes que leer con más calma
El medio metro hace referencia a lo mismo que el metro, sólo que, como es para la separación entre dos edificios, no se te puede exigir a tí todo el metro, y por tanto has de cumplir solidariamente con la parte que te toca, que es la mitad.
Cuando te exige un metro, hace referencia a dentro de tu propia actividad.
Si se trata en tu caso de una nave... (posiblemente uso industrial...

) RSCIEI.
"Viva la propiedad privada...., la mía

", unomas.
Un estado totalitario realmente eficiente, es aquel en el que las élites controlan a una población de esclavos que no necesita ser coaccionada, porque en realidad ama esta servidumbre..... - Aldous Huxley