Buenas tardes,

Para clasificar dos salas que están destinadas a albergar servidores; neceisto saber la carga de fuego, para hallar el nivel de riesgo intrínseco, en el RSCE no viene como tal; no se a que tipo asimilarlo justificadamente, o si tiene otro tipo de reglamentación.

Gracias,

Un saludo,
por
#132471
Si simplemente quieres clasificarlas, y dada la importancia de la carga interior de fuego que tienen, clasificala como local de riesgo.

La protección de la sala para el nivel de riesgo no suelen protegerse con los mínimos que estipula la normativa. Se utilizan normalmente dispositivos de detección temprana y extinción automática.