Estoy preparando proyecto para una nave "pareada" con la colindante, con cerramientos en bloque de hormigón y estructura con perfil metálico, rodeadas ambas de un pasillo de 3 m respecto a otras parcelas. Comparten cubierta y medianería, por lo que entiendo que es de tipo A. Dispone de la franja de 1 m en las fachadas que acomete la medianería por lo que todo sigue correcto, pero... observo que el cerramiento lateral sólo tiene bloque de hormigón hasta una altura de 1,5 m siendo el resto del cerramiento de chapa grecada... ???
Tengo claro que hay que ignifugar la estructura metálica, así como instalar la franja de 1 m de cubierta a lo largo de la medianera, pero no encuentro la obligación de dar RF al cerramiento exterior de chapa.
¿Estoy en lo correcto si la dejo tal cual, con RF sólo a los pilares metálicos de soporte de cubierta?
La fachada lateral tiene unos 40 metros, así que es una pasta cambiar el cerramiento...
Agradezco comentarios...