Planteo aquí la siguiente duda, se trata de un edifiicio en el que la planta baja y la primera se va a dedicar a hospedaje (hostal), y las vías de salida desde la planta primera a la salida exterior, es a través de dos escaleras que se pueden considerar como "salida de planta", por cumplir que el ojo central no supera los 1,3 m2. Por tanto remitiéndome a la tabla 5.1, del SI 3, al tener para residencial público la planta baja más uno y además tengo sistema de detección y alarma de incendios y tiene 20 plazas, no tengo obligación de tener escaleras protegidas, ¿no?
Avatar de Usuario
por
#160528
Opino igual.

:yep
Avatar de Usuario
por
#160804
Estoy de acuerdo :yep