Tengo entendido que para presurizar hay que entrar aire cada dos plantas. Sabéis si es siempre así o se puede aportar aire al local de la escalera solo por la planta inferior ??
Gracias
Avatar de Usuario
por
#160210
Pag. 37 de la UNE EN 12101-6:2006, básicamente, en edificios de menos de 11 m de altura, se admite un único punto de presurización por escalera, en la parte superior. Edificios de más de 11 m de altura, varios puntos, equidistribuidos en toda la altura, y como máximo, uno cada 3 plantas.

:usuario
por
#160229
Es lo que me sonaba a mí,...pero en la obra, la DO dice que solo impulsando por abajo es suficiente aquí en Hospitalet de Llobregat, a mí no me suena que esté permitido
Avatar de Usuario
por
#160456
Indus escribió:Es lo que me sonaba a mí,...pero en la obra, la DO dice que solo impulsando por abajo es suficiente aquí en Hospitalet de Llobregat, a mí no me suena que esté permitido


Seguramente lo dice porque antes se permitía dicha opción, pero ya no :nono2 .

:saludo
por
#160495
Es con el CTE que ya no está permitido? si el proyecto es anterior se podría hacer?
Avatar de Usuario
por
#160909
Indus escribió:Es con el CTE que ya no está permitido?


Indirectamente, no, puesto que la UNE EN 12101-6:2006 ya establece cómo hay que hacerlo, y esa configuración no aparece :ein .

Indus escribió: si el proyecto es anterior se podría hacer?


Si con la anterior normativa se aceptaba, sí :yep
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro