Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#164567
Mi duda es si los hidrantes y BIE's de una industria han de ir conectados necesariamente a la red de distribución de agua (compañía de aguas) o pueden estar conectados a un pozo propiedad de la industria.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#164604
Puedes suministrar agua contra incendios desde donde quieras/puedas (red pública, pozo, depósito, río,...), siempre que garantices las condiciones de suministro, caudal y presión mínimas exigidas por la normativa. :mira
Avatar de Usuario
por
#164609
telemateco escribió:Gracias, miraremos que nos resulta más "atractivo", aunque de cara a garantizar el suministro supongo que debe ser mejor estar conectado a la red.

Bueno, pues no sé qué decirte, pin. :roll:
Desde luego, si consigues que la empresa de aguas te "garantice" mediante un "certificado" las condiciones de suministro mínimas exigidas por la normativa, coméntalo aquí, que el tío Tama58 gustosamente te invitará a unas tortillitas (un saludete, chato, que hace mucho que no coincidimos). ;) :mrgreen:
El tema es que las empresas de aguas no garantizan dichas condiciones, por lo que tu justificación del suministro tendrás que hacerla estudiando los datos caudal y presión de la red pública en los últimos meses (y años). Esos datos sí que están disponibles. Pero no los "certificados" de condiciones de suministro. :partiendo :goodjob
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro