bubble escribió:Hola a todos, hace bastante que no escribo ya que no dispongo de mucho tiempo
, espero que seais buenos
para contestarme a esta pregunta...
¡¡Burbujillaaaa!! pasa, pasa, que te trataremos muy bien
(pobrecilla, lo que le espera
)bubble escribió:Me han planteado colocar un grupo electrógeno en un aparcamiento. Según el CTE-DBSI debe ser sector de incendios, bien...
Pues no

. Un local de riesgo especial no es un sector
bubble escribió:Me plantean poner rejillas intumescentes y que ventile al aparcamiento.
¿Cómo lo veis?
Color negro hormiga
bubble escribió:He buceado por el foro y si bien se ha hablado alguna vez no se ha llegado a ninguna conclusión. Porfi Dioses del Fuego,
¿Te sirve si soy el diós de una cerilla... es que hoy tengo poca chispa?
bubble escribió:..hablad y echarme un cable pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Encantados, ¿al cuello?
En fin, después de estas risas

, lo de colocar rejillas intumescentes no sirve para nada, pues en el momento en que se produzca un incendio en el aparcamiento, se podrían cerrar y eliminar la ventilación del grupo, con lo que se fastidió el invento.
Lo adecuado (que sea posible, ya es otra cosa

), es realizar una aportación y extracción de aire, y salida de humos de combustión, independientes del aparcamiento.
"Viva la propiedad privada...., la mía

", unomas.
Un estado totalitario realmente eficiente, es aquel en el que las élites controlan a una población de esclavos que no necesita ser coaccionada, porque en realidad ama esta servidumbre..... - Aldous Huxley