Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#171414
Buenos días,
Quería saber si es posible impulsar aire una planta si una no para sobrepresión de escaleras o si es necesario impulsar en todas las plantas.
Gracias
Avatar de Usuario
por
#171477
Indus escribió:Buenos días,
Quería saber si es posible impulsar aire una planta si una no para sobrepresión de escaleras o si es necesario impulsar en todas las plantas.
Gracias


Si el edificio pasa de los 11 m de altura, puedes poner rejas de impulsión a no más de 3 plantas de separación entre rejas. Si es inferior a 11 m, basta con una reja de impulsión en la parte superior de la escalera.

UNE EN 12101-6:2006, dixit.