Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#187078
Buenas,

para los controles de nivel de agua en un aljibe de agua destinado a PCI, debe llevar sondas de nivel - indicadores de nivel, para cumplir con la normativa UNE.

Por costumbre suelo instalarla con señal directa reflejada en la central de detección. De tal forma en caso de fallo en el aljibe (normalmente alejado de la presencia de personal), la persona cercana a la central notifica de la avería y se soluciona en tiempo idóneo para evitar incidencias.

Pero, qué norma UNE (23500 o 12845) obliga a ello. No consigo encontrarlo en la normativa...

Gracias
por
#289792
si miras la pagina 7, tabla 2 de la une 23500, dice que el sistema de bombeo es el que debe detectar un bajo nivel de agua. Los grupos de presión contra incendios fabricados conforme a la une 23500 tienen su cuadro eléctrico en el que se incluyen todos los requisitos pedidos por la norma, el nivel se debria cablear al cuadro electrico del grupo de presión.

Ocurre algo parecido cuando hay que instalar depósito de cebado, puedes verlo en la página 6 de la misma norma.
saludos.