por Maiko
- 03 Nov 2009, 16:50 03 Nov 2009, 16:50

-
Perfil básico de usuario
- 03 Nov 2009, 16:50
#192333
He estado mirando por si de esta directiva ya se había hecho eco en este foro y no lo he visto; si lo está, por repetirlo que no quede. Está publicado en BOE nº 122, de 20 de mayo 2009.
Lo que yo manejo, y a lo que quiero referirme, es a la parte de la directiva en lo que se refiere a las siguientes EN:
EN 54-2:1997, adoptada como UNE 23007-2:1998
EN 54-4:1997/A1:2006, adoptada como UNE 23007-2/1M:2008/erratum:2004
EN 12094 Parte 1.
y otras que veréis en dicho BOE, por las cuales entra en vigor, con fecha de 1 de Agosto de 2009, la obligatoriedad de que las centrales de sistemas de detección de incendios que se instalen con posterioridad a esa fecha estén certificadas por un organismo de certificación notificado. Si la central incluyera extinción mediante agentes gaseosos, también debe estar debidamente certificada según la norma.
Hasta ahora los fabricantes certificaban que su fabricación se ajustaban a esa normas, pero ahora esas centrales tiene que estar ensalladas y certificadas por organismo competente.
En previsión de la seguridad y de una cercana normativa nueva, existen centrales de incendio convencional, para cuando se le suma el módulo para disparo de extinción, que cuentan con una o dos entradas de protocolo 4-20mA para la conexión de detectores de gases, de los usados en extinción por agentes gaseosos, a fin de detectar las posibles fugas en la sala de baterías.
Esta información la manejo porque estoy dentro de ese mundo, a nivel Técnico Comercial y si algún compañero necesita ampliación de información, modelo real de un certificado, hojas técnicas de productos certificados, etc... no tiene nada más que enviarme un PM o un correo-e
Espero que os sea de utilidad en el desarrollo de vuestra profesión. Saludos.
Lo que yo manejo, y a lo que quiero referirme, es a la parte de la directiva en lo que se refiere a las siguientes EN:
EN 54-2:1997, adoptada como UNE 23007-2:1998
EN 54-4:1997/A1:2006, adoptada como UNE 23007-2/1M:2008/erratum:2004
EN 12094 Parte 1.
y otras que veréis en dicho BOE, por las cuales entra en vigor, con fecha de 1 de Agosto de 2009, la obligatoriedad de que las centrales de sistemas de detección de incendios que se instalen con posterioridad a esa fecha estén certificadas por un organismo de certificación notificado. Si la central incluyera extinción mediante agentes gaseosos, también debe estar debidamente certificada según la norma.
Hasta ahora los fabricantes certificaban que su fabricación se ajustaban a esa normas, pero ahora esas centrales tiene que estar ensalladas y certificadas por organismo competente.
En previsión de la seguridad y de una cercana normativa nueva, existen centrales de incendio convencional, para cuando se le suma el módulo para disparo de extinción, que cuentan con una o dos entradas de protocolo 4-20mA para la conexión de detectores de gases, de los usados en extinción por agentes gaseosos, a fin de detectar las posibles fugas en la sala de baterías.
Esta información la manejo porque estoy dentro de ese mundo, a nivel Técnico Comercial y si algún compañero necesita ampliación de información, modelo real de un certificado, hojas técnicas de productos certificados, etc... no tiene nada más que enviarme un PM o un correo-e
Espero que os sea de utilidad en el desarrollo de vuestra profesión. Saludos.