bueno como complemento a la pregunta anterior

una de las salas tiene unos 20 m de largo unos 4 de ancho y 3,5 de alto tien dos botellas de fm 200 de 69 kg cada una... según proyecto no tienen redes de deifusores, solo la salida directa desde las botellas.... se supone que en su dia la instalación fue superivisado y con todos los parabiens... ¿que os parece? si al hilo del post anterior le pongo los difusores, ¿como ira la sal?
si necesitais algun dato os lo doy

gracias
por
#193466
Las extinciones por gas FM200 constan de difusores canalizados a través de redes de acero SCH40, EN10255 con accesorios de 3000lbs o similares, y todas por recomendaciones de fabricantes y normativas CEPREVEN y NFPA.

La descarga del gas ha de asegurarse en el tiempo determinado según sea localizada o extinción total y de manera gradual y uniforme.

Todas las extinciones requieren tuberías.

La forma que comentas para hacer salir el gas - sin tuberías y sin difusor - no cumple ninguna de estas premisas.
Avatar de Usuario
por
#193476
gracias tal vez me he explicado mal.. como es continuación del otro hilo por eso ..

cuando digo descarga directa es con difusor, lo que pregunto es si puede ir el difusor directamente a la botella (en esta aparece un esquema de que si) sin necesidad de una red de tuberías (es una sola botella)

gracias
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro