Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#194181
Hola a todos

espero que me podais ayudar. Hemos realizado un proyecto de un edificio administrativo de oficinas en cuyo sotano existen 4 archivos asociados a las oficinas(197m2,277m,309m2 y 318m2 respectivamente) los cuales estan sectorizados entre si.Hemos justificado que no se debe aplicar el RSCIEI calculando la carga de fuego aplicando los valores de densidad de carga de la tabla 2.1 del RSCIEI en la actividad de archivo (409 Mcal/m3) por lo que no superamos los 720.000Mcal en cada sector y por lo tanto no es de aplicación el reglamento.
Pero la comisión que tiene que aprobar el proyecto no esta de acuerdo y dice que se tiene que aplicar la actividad de Papèl viejo o granel (2.019 Mcal/m3) por lo que supera los 720.000 Mcal y no se puede dar la licencia.
Despues de diversas discusiones deciden solicitar a CEPREVEN el criterio a utilizar para el calculo de la carga de fuego.

¿conoceis la direccion del ministerio de industria para poder realizar esta consulta? ya que no la encuentro en su pagina web.

¿de que manera rebatiriais sus argumentos? ellos tienen la sarten por el mango y no se bajan del burro.

Espero que nos podais ayudar
un saludo
Avatar de Usuario
por
#194208
En viewtopic.php?f=8&t=6385 hay algunos foreros que conocen la dirección a la que remitir las dudas. Puedes contactar con ellos por si te la pueden facilitar.

En cuanto a rebatir el argumento de la comisión, está algo complicado ya que han tomado un criterio desfavorable que vaya del lado de la seguridad. Lo único que se me ocurre sería plantearles algún caso análogo de edificios administrativos con archivos en los que se haya adoptado una postura como la que defendéis; o bien, que la comisión acepte vuestro planteamiento con algún "extra" que podáis consensuar por encima del mínimo reglamentario en cuanto a detección y extinción, etc.
por
#194212
Gracias antonio

comentarte que hemos añadido un sistema de rociadores independiente para cada archivo como "extra", y esto les hace sospechar que se va a almacenar mas documentación que la que realmente se cálcula por lo tanto quieren que se aplique el coeficiente que he indicado antes.

gracias y un saludo
Avatar de Usuario
por
#194249
¿Estáis en fase de proyecto? ¿O es una "legalización" a posteriori?
por
#194845
Hola Antonio

siento la tardanza en contestarte. Estamos en fase de proyecto. el edificio se esta construyendo, y tal como te comente la comisión no esta aceptando el proyecto, tras hablar con "actividades" del ayuntamiento estos nos dan la razón, pero no podrán dar el visto bueno hasta que la comisión no ponga su sello en el proyecto.

un saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro