Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#212550
Buenos dias!

me estoy rompiendo los cuernos para seguir el cálculo del DB-SI, con la finalidad de justificar una RF-15 en una estructura metálica de pórticos con altillo, bastante sobredimensionada, por lo que se consideró que no era necesario pintarla.

Entiendo que una vez calculado el factor de forma para cada uno de los perfiles, hay que encontrar el sobredimensionado, para ir a la tabla D.1 y determinar la RF. ¿¿Voy bien??

El problema me viene para determinar el dichoso "factor de reducción", que hay que aplicar a los efectos de las acciones de cálculo, paraluego dividir esto por la resistencia a temperatura ambiente del elemento estructura, y obtener así el sobredimensionado de cada uno de los perfiles.

Gracias cracks!!
por
#212794
dada la poca concurréncia del hilo me temo que este cálculo no es demasiado habitual.... :lol:

supongo que normalmente la estructura se pinta para conseguir la RF necesaria, pero vale la pena para una RF15?

Seria muy temerario justificarlo "a la brava" sin incluir los cálculos??

Cualquier aportación será agradecida :amo
Avatar de Usuario
por
Avatar de Usuario
por
#213593
Mi experienza en ese tema.

Puedes justificarlo todo lo que quieras, que el tecnico municipal te va a pedir la pintura.

Un saludo.
por
#213633
Prueba a visitar esta dirección http://www.ictubular.es/, registrándote allí, por e-mail, podrás descargar el software EFSteel (es gratis ;) ).

Con ese programa, se pueden calcular la antigua EF (Estabilidad al Fuego), según el Eurocódigo 3, tanto para perfiles metálicos tubulares como laminados. Además te permite calcular el espesor de protección necesario para distintitos métodos y materiales (proyección con morteros de cemento, con vermiculita, revestimiento por placas o con bloques o ladrillos, etc..).

Lógicamente, sólo es una herramiento auxiliar en la que se basas para apoyar lo que tú afirmas como técnico responsable: Precisamente por ello, y para estar siempre del lado de la seguridad :yep , salvo que los cálculos del programa te den una sobredimensión muy clara, casi siempre acabarás protegiendo el pilar...

Si sólo necesitas un R 15, con una pintura intumescente te bastará (presupuesto a empresa especializada, con Certificado tanto del trabajo realizado como de los productos usados).

Un saludo...
por
#213904
IvanCarlos escribió:Prueba a visitar esta dirección http://www.ictubular.es/, registrándote allí, por e-mail, podrás descargar el software EFSteel (es gratis ;) ).

Con ese programa, se pueden calcular la antigua EF (Estabilidad al Fuego), según el Eurocódigo 3, tanto para perfiles metálicos tubulares como laminados. Además te permite calcular el espesor de protección necesario para distintitos métodos y materiales (proyección con morteros de cemento, con vermiculita, revestimiento por placas o con bloques o ladrillos, etc..).

Lógicamente, sólo es una herramiento auxiliar en la que se basas para apoyar lo que tú afirmas como técnico responsable: Precisamente por ello, y para estar siempre del lado de la seguridad :yep , salvo que los cálculos del programa te den una sobredimensión muy clara, casi siempre acabarás protegiendo el pilar...

Si sólo necesitas un R 15, con una pintura intumescente te bastará (presupuesto a empresa especializada, con Certificado tanto del trabajo realizado como de los productos usados).

Un saludo...



Muy buena aportación :amo :amo :amo :amo :amo IvanCarlos para el calculo de la R de estructuras metálicas

Gràcias!!!! eskerrik asko!!!!
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro