Hola buenas,

En la nota 4 de la tabla 3.1 Número de salidas..(pág SI3-3) del CTE-DB-SI:
.....o bien cuando el edificio está obligado a tener más de una escalera para evacuación descendente...

¿Cuándo un edificio está obligado a tener más de una escalera para evacuación descendente? Entiendo que cuando es necesario más de una escalera para poder evacuar a las personas de cada planta (ocupación) ¿es así?

En la tabla 5.1 Protección de las escaleras, no especifica si son necesarias 2 (o más) escaleras para evacuación en función de la altura del edificio o uso previsto del mismo.

Gracias, Saludos
por
#232168
pym82 escribió:¿Cuándo un edificio está obligado a tener más de una escalera para evacuación descendente? Entiendo que cuando es necesario más de una escalera para poder evacuar a las personas de cada planta (ocupación) ¿es así?


Sí, pero además...

pym82 escribió:En la tabla 5.1 Protección de las escaleras, no especifica si son necesarias 2 (o más) escaleras para evacuación en función de la altura del edificio o uso previsto del mismo.


..., además, has de seguir mirando la tabla 3.1, último párrafo, que dice así:

Si la altura de evacuación descendente de la planta obliga a que exista más de una salida de planta o si más de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta conducen a dos escaleras diferentes.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro