Se puede utilizar tuberia de Cobre en una instalación de BIE (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
por
#233017
Entonces se puede hacer?

Es que me han comentado algo de que si se hacia en cobre tenia que ser con soldadura fuerte y que habia que certificar dicha soldadura..

Gracias Antonio.
Avatar de Usuario
por
Avatar de Usuario
por
#233024
Yo no tengo constancia de nada de eso, a ver si algún compañero aporta su punto de vista.
Avatar de Usuario
por
#233039
MANDRIL escribió:Me la ho ha dicho el instalador. Y eso pregunto yo, donde lo pone??


Yo siempre les respondo igual: "Traete la normativa, vemos donde lo pone y la comentamos, mientras me haces caso a mi".

Fin de la discusión, la normativa nunca aparece. :mira

Eso si, tengo que reconocer que para soldar el cobre con estaño para una red de incendios, hace falta tenerlos "cuadraos". :D :D

Lo de certificar una soldadura tiene dos vertientes:
* Certificación del soldador de acuerdo a una norma o código concretos.
* Tipo de ensayo no destructivo a realizar y norma que lo regula.

Ninguna de esas condiciones vien impuesta por el vigente RIPCI, o sea que "nanai" de la certificación. Buenos usos y prácticas, prueba de presión y a correr. :mira
Última edición por JORDIM el 02 Ago 2010, 17:26, editado 1 vez en total
por
#233040
Entonces si la instalación esta echa en cobre no necesita ninguna especificacion en concreto y por lo tanto se podra certificar que la instalación conforme cumple con la normativa?
Avatar de Usuario
por
#233042
MANDRIL escribió:Entonces si la instalación esta echa en cobre no necesita ninguna especificacion en concreto y por lo tanto se podra certificar que la instalación conforme cumple con la normativa?


Lo que yo haría:

* Certificado del material de aportacion y del fundente (supongo que se ha hecho con soldadura fuerte).
* Certificado de los conductos de cobre y de los accesorios.
* Prueba de presión reglamentaria "y una manchadita más".

Si todo está OK, pues OK.
por
#233070
Hola Mandril, que yo sepa se puede ejecutar en cobre perfectamente, pero evidentemente por la presión que puedas tener en la red, soldadura fuerte con varilla y autógena. Después, como dice Jordim, prueba hidrostática y a jugar. Saludos.
Avatar de Usuario
por
#233083
En caso de incendio dudaría del comportamiento ante el fuego de una red en cobre y su soldadura (sobre todo si es de estaño :shock: ). Creo que es de sentido común.
Avatar de Usuario
por
#233107
JORDIM escribió:Lo que yo haría:

* Certificado del material de aportacion y del fundente (supongo que se ha hecho con soldadura fuerte).
* Certificado de los conductos de cobre y de los accesorios.
* Prueba de presión reglamentaria "y una manchadita más".

Si todo está OK, pues OK.


Que el material esté certificado lo estará seguro,.....pero ello no implica que sea adecuado para una red de incendios.

:nono2 :nono2 :comunidad
Avatar de Usuario
por
Avatar de Usuario
por
#233124
Hola,

En un documento del colegio CETIB cita:
"El punto de fusión del acero (1.540 ºC), muy superior al de otros materiales (por ejemplo, el cobre con 1.078 ºC) permite mantener sus características mecánicas (menos tensiones y deformaciones) a temperaturas muy por encima de los que soportan otros materiales".
Marca el acero como insustituible en PCI, pero incluye el cobre en el ábaco para cálculo de la pérdida de carga lineal. Como también se incluye en tipo de rama de algún programa de cálculo de BIE`s.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro