Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#237063
Hola companys,

si dispongo de dos parcelas independientes en el que hay situadas dos naves que se tocan en una sola cara, ¿se pueden considerar edificios de tipo B, segun el RSCIEI?

:saludo
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Última edición por James el 02 Sep 2010, 14:33, editado 2 veces en total
por
#237065
Por supuesto.

TIPO B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos.

Saludos.
por
#237092
James escribió:Hola companys,

si dispongo de dos parcelas independientes en el que hay situadas dos naves que se tocan en una sola cara, ¿se pueden considerar edificios de tipo B, segun el RSCIEI?

:saludo


:ein Depende...

Serán B, siempre que tengan la estructura y la cubierta independiente .

Porque de lo contrario, serán A :alarma (en caso de incendio, el fallo estructural de una afectaría a la otra).


Un saludo...
Avatar de Usuario
por
#237096
Gracias compañeros! :brindis

creo que es tipología A, pues existe una pequeña zona de una de las naves que está cubierta por el tejado de la otra.

:comunidad
Avatar de Usuario
por
#237219
ibernia escribió:Vaya, eso no lo decias antes, en ese caso tipo A


Lo siento, pero es que ese detalle no lo sabía ni yo.

Igualmente, gracias. :comunidad
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro