Buenos días:



Me gustaría saber si existe algún tipo de restricción (basicamente debido a fuego) a la hora de realizar una fachada ventilada (en edificios de altura superior a cinco plantas) mediante tableros fenólicos tipo trespa o similar.



Muchas gracias y un saludo.
Avatar de Usuario
por
#237509
Hola,

DB-SI-2-1.4

"La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas
puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas
cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en
toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre
su arranque".

Tendrás que mirar la clasificación al fuego de los tableros.
Avatar de Usuario
por
#238803
Hola,

En cuanto a propagación por el interior de la cámara de aire creo que también se debería mirar la tabla 4.1 del DB SI1 referente a espacios ocultos.