Estoy haciendo la instalación contra incendios de una biblioteca pública. Planta baja, dos sobre rasante y sótano. 802 m2 construidos en total. En el sótano estarán ubicados varios almacenes, los cuartos para las instalaciones, el aljibe contra incendios y una zona para archivar documentación.
La zona para archivar documentación no está cerrada en un cuarto dedicado, sino que está comunicada directamente con el pasillo sin puerta de acceso y con comunicación directa al ascensor y a la escalera. La zona donde se colocarán las estanterías tiene una superficie aproximada de 58 m2, con una altura de 2.7 m equivale a 157 m3, lo cual equivale a un local de Riesgo Bajo según la tabla 2.1 del DB SI1.
Mi duda es si una zona de Riesgo Bajo puede no estar cerrada, sin puerta de acceso. En parte podría decir que no cumple las condiciones de la Tabla 2.2 del DB SI1, puesto que no hay puerta de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5...
¿Que opinais vosotros? ¿Toda zona de Riesgo Bajo debe estar cerrada en un local con puerta de acceso?
Un saludo y gracias de antemano