Aplicación prEN El tema está resuelto (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#255887
Estimados compañeros,

Necesito diseñar una red de conductos para un sistema de control de humos (SCTEH) con ventilación forzada, pero no tengo muy claro la Integridad que deben cumplir.

Según RD 312/2005 (modif. RD 110/2008), parece que no define una concreta (desde E300 30 hasta E600 120) y no tengo muy claro que la prEN 12.101-7 sea de obligado cumplimiento. Y si así fuera, ¿qué Integridad exige esta norma?

Gracias por la ayuda. Saludos,

Djalmy.
por
#255889
De total aplicación dentro del ámbito del CTE DB SI, pues aparece en el Anejo G: