Hola Jaimezuelo,
Deberias de descontar pasillos e incluso, si lo sabes, puedes descontar el espacio que aunque lo ocupen las estanterias no lo ocupan los materiales referidos.
Saludos.
Jaimezuelo escribió:Hola a todos:
Recibí el proyecto PCI de una ingeniería, y no hay forma de obtener (ni medio parecida) la carga de fuego que figura, a mi me sale bastante superior conllevando un aumento de la dotación de las instalaciones. Mi pregunta es ¿Está considerado dentro del valor de la carga de fuego de las tablas de RSCIEI, que no todo el área esta ocupada con material?, me explico. ¿Puedo considerar una reducción del área (parámetro si), al considerar que no toda la superficie de un almacén esta dedicada a almacenamiento, sino que también esta utilizada para pasillos por ejemplo, o esto ya se tuvo en cuenta?
Un saludo.
Deberias de descontar pasillos e incluso, si lo sabes, puedes descontar el espacio que aunque lo ocupen las estanterias no lo ocupan los materiales referidos.
Saludos.