Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#258744
Hola a todos:

Recibí el proyecto PCI de una ingeniería, y no hay forma de obtener (ni medio parecida) la carga de fuego que figura, a mi me sale bastante superior conllevando un aumento de la dotación de las instalaciones. Mi pregunta es ¿Está considerado dentro del valor de la carga de fuego de las tablas de RSCIEI, que no todo el área esta ocupada con material?, me explico. ¿Puedo considerar una reducción del área (parámetro si), al considerar que no toda la superficie de un almacén esta dedicada a almacenamiento, sino que también esta utilizada para pasillos por ejemplo, o esto ya se tuvo en cuenta?

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#258755
Hola Jaimezuelo,

Jaimezuelo escribió:Hola a todos:

Recibí el proyecto PCI de una ingeniería, y no hay forma de obtener (ni medio parecida) la carga de fuego que figura, a mi me sale bastante superior conllevando un aumento de la dotación de las instalaciones. Mi pregunta es ¿Está considerado dentro del valor de la carga de fuego de las tablas de RSCIEI, que no todo el área esta ocupada con material?, me explico. ¿Puedo considerar una reducción del área (parámetro si), al considerar que no toda la superficie de un almacén esta dedicada a almacenamiento, sino que también esta utilizada para pasillos por ejemplo, o esto ya se tuvo en cuenta?

Un saludo.


Deberias de descontar pasillos e incluso, si lo sabes, puedes descontar el espacio que aunque lo ocupen las estanterias no lo ocupan los materiales referidos.

Saludos.
por
#258777
fsi escribió:En el RSIEI para almacenamiento habla de m3, por lo tanto calculas la carga en función del volumen almacenado.


Siempre y cuando no estés en Cataluña...
Avatar de Usuario
por
#258780
unomenos escribió:
fsi escribió:En el RSIEI para almacenamiento habla de m3, por lo tanto calculas la carga en función del volumen almacenado.


Siempre y cuando no estés en Cataluña...

:oops: Vaya desconocía que en Cataluña fuera diferente. :cabezazo
Contenido
En la ubicación del compañero pone España, no Cataluña. :cunao
Avatar de Usuario
por
#258786
fsi escribió:
unomenos escribió:
fsi escribió:En el RSIEI para almacenamiento habla de m3, por lo tanto calculas la carga en función del volumen almacenado.


Siempre y cuando no estés en Cataluña...

:oops: Vaya desconocía que en Cataluña fuera diferente. :cabezazo
Contenido
En la ubicación del compañero pone España, no Cataluña. :cunao


Hay una hoja de interpretación de la generalitat diciendo que no deben descontarse pasillos.
Avatar de Usuario
por
#258965
Goran Pastich escribió:Hay una hoja de interpretación de la generalitat diciendo que no deben descontarse pasillos.

Gracias por la aclaración Goran :brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro