- 14 Mar 2011, 14:51
#260876
Olvidé indicarlo, para los hidrantes según el artículo 7.3, anexo III del Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, tendría que alimentar un caudal de 500 l/min durante 30 minutos. Aunque según tengo ententido, tendría que emplear para su consumo el tiempo más desfavorable ( 60 minutos).
Realizando los cálculo, he obtenido que necesito un depósito de 38000 l, definitivamente instalaré un deposito de esa capacidad junto con el grupo de presión en el exterior del edificio.
He dimensionado sin problemas las tuberias de los BIES con cype, pero no soy capaz de introducir las tuberias de los hidrantes, el programa no me permite conectar las tuberías a ellos,¿ Alguien podría indicarme como hacerlo?