Estoy diseñando una sala de calderas con potencia 80 kW, que no comunica directamente al exterior, sino que abre su puerta a un local que a su vez comunica con el exterior.

Ahora bien, según el CTE DB-SI 1, tabla 2.2, será un local de riesgo BAJO, no necesitando Vestibulo de Independiencia.
Por otro lado, el RITE 2007, en su IT 1.3.4.1.2.1. establece que: "Los locales anexos a la sala de máquinas que comuniquen con el resto del edificio o con el exterior a través de la misma sala se consideran parte de la misma".

Pregunta:
- Para no considerar el almacen como parte de la sala de calderas ¿debo poner el vestibulo de independencia?

Gracias de antemano.
por
#224993
Ese local o ese almacén no tiene que ser obligatoriamente parte de la sala de calderas porque aunque puede ser un local anexo a ella, no es necesario atravesar la sala de calderas para salir desde ese espacio al exterior ni para pasar al resto del edificio,... que es lo que dice esa parte del RITE.

Con una sola puerta resistente al fuego entre ese espacio-almacén y la sala de calderas bastaría.
Incluso podría ser que si ese local anexo no comunica con el resto del edificio (digo podría con todas las reservas sin ver un plano, ni dimensiones de las cosas ni nada...) integrar ese espacio con la zona de calderas y no poner ninguna puerta
por
#272375
Hola.

Espero que mi respuesta no venga tarde.

He hecho bastantes proyectos de salas de calderas, asi que te cuento.

Si el combustible es gas, le aplica la Norma UNE 60601, donde te dice claramente que tienes que hacer vestibulo de independencia.

Si el combustible es gasóleo, el CTE, te indica que no hace falta poner vestibulo de independencia para salas de calderas de una potencia nominal inferior a 200 Kw, asi que te libras.

Recuerda que en cualquier caso tienes que poner puertas resistentes al fuego en ese acceso, hagas o no vestibulo, miralo en el CTE
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro