Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#275449
Hola compañeros, no encuentro especificaciones de las escaleras de salidas de planta en lo que se refiere a número de tramos, dimensiones de mesetas o desembarco.

En mi caso particular, la escalera es la salida de un sótano de una central eléctrica donde únicamente existen canalizaciones con cableado libre de halógenos, nada más. El aforo es muy reducido en este caso.

Según CTE y RSCIEI, puedo disponer de una sola salida, pero de la escalera no encuentro nada.

Graciassss!
Avatar de Usuario
por
#275474
Las dimensiones de escaleras, así como de todas las vías de evacuación, vienen definidas en el DB SU-1 del Código Técnico de la Edificación. Para el caso de establecimientos industriales, el RSCIEI te remite a la NBE-CPI-96 (se les olvidó poner lo de "o norma que la sustituya", o simplemente deberían haber puesto "según normativa en materia de evacuación"). Como dicha CPI-96 está derogada por el código técnico, es a éste al que tienes que referirte en materia de evacuación.
Un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro