Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#275937
Buenas tardes, accidentalmente alguien le ha dado a un pulsador de alarma honeywell (modelo m700kaci) hemos desactivado la sirena de la central analógica id 3000 de honeywell pero continua activa la alarma con un pitido intermintente(10 segundos de intervalo). Me gustaría saber la ruta de desactivación de esa alarma(la sirena si esta descativada) o cual es la manera a proceder para desactivarla o en su defecto si alguien tiene un manual de esa central analogica.
por
#276966
Hola,para empecer tienes que sustituir el cristal del pulsador o en su defecto desenclavarlo si es de lamina,mediante su corespondiente llave,el siguiente paso es girar la llave que permite "manipular" el teclado de la id 3000 o en su defecto marcar el codigo de control de teclado para nivel usuario,una vez te permita el acceso puedes rearmar el sistema y si todo esta bien y no tienes ninguna alarma o averia la central pasara a modo reposo

P.D
(lo mejor seria que contactaras telefonicamente o por e-mail con vuestra empresa mantenedora)