Upppp, me has puesto a cavilar!!
Por favor, corrigeme si no hago la interpretación bien:
1- considero la escalera como "especialmente protegida" luego la escalera tiene que estar sobrepresionada y demás, que lo está.
2.- Dice el DB-SI Terminología:
Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondrán de protección
frente al humo conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras.Osea que hay que protegerlo contra el humo, como se establece para las escaleras protegidas.
3.- Miro los requisitos para estas escaleras y dice:
4 El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes opciones:
a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una superficie útil
de ventilación de al menos 1 m² en cada planta.
b) Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos exclusivamente
para esta función y que cumplen las condiciones siguientes:
- la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto en cada planta, tanto para
la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre
los lados mayor y menor no es mayor que 4;
- las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el
conducto al que están conectadas;
- en cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire está situada a una altura sobre el
suelo menor que 1 m y las de salida de aire están enfrentadas a las anteriores y su parte inferior
está situada a una altura mayor que 1,80 m.
c) Sistema de presión diferencial conforme a EN 12101-6:2005.Por lo que he propuesto tomar la b), por eso he dicho
Al final he resuelto el tema, ventilando los vestibulos de independencia, con conductos , entrada y salidad de aire, con un ventilador conectado a la centralita de incendios, para que cuando se dectecte empice a impulsar aire dentro del vestíbulo.
Una rejilla de impulsión en la parte baja de la pared y la de retorno en la parte alta y pared opuesta.Que opinais del tema??
Gracias, si al final se aprende!!