Tengo curiosidad por saber desde dónde escribes para ser "buenos días"...
En fin, en cuanto a la caseta, no hay normativa específica a aplicar a menos que nos especifiques a qué tipo de instalaciones de pci da servicio.
¿Por qué digo esto?
Pues porque si, pongamos por ejemplo, sólo da servicio a BIEs bastará con que revises la UNE 23500:90 (por mucho que esté publicada la versión del 2012, por lo menos hasta que los genios del Misterio de Industria se actualicen; suerte que tenemos a semejantes lumbreras, que si no, no sé qué íbamos a hacer..), aunque te recomiendo también la versión de 2012.
Sin embargo, si el grupo de presión da servicio a una red de rociadores, deberás acudir a la UNE EN 12845:2005 modificada en 2010, que en su punto
10.3.1 dice lo siguiente:
Los grupos de bombeo deben ubicarse en un compartimento con resistencia al fuego no inferior a 60 min, que no se use para ningún otro fin que la protección contra incendios. Debe ser uno de los siguientes (en orden de preferencia):
a) un edificio independiente;
b) un edificio vecino al edificio protegido y con acceso directo desde el exterior;
c) un compartimento de un edificio protegido con acceso directo desde el exterior.
En resumen, si tienes una caseta aislada del edificio (pongamos, 3,00 m) o mejor más, para que un posible incendio en el edificio no le afecte por radiación, como no vas a esperar que haya un incendio dentro de la propia sala de bombas (que también se tendría que proteger), pues bueno podrías incluso no darle resistencia al fuego a la estructura.