masdache escribió:La duda es si el abastecimiento superior por la norma 23.590:1998, implica un solo deposito, con la suma necesaria de bies y rociadores, mas un grupo de presión con dos bombas principales mas una jokey.
Dos bombas principales, que sean capaces de dar presion y caudal a los dos sistemas a la vez; en cuanto a la reserva, yo siempre pongo reserva para todo el conjunto,a pesar de que la 23.590 te diga que solo para el mas exigente, el RIPCI te dice que "El abastecimiento de agua podrá alimentar a varios sistemas de protección si es capaz de asegurar, en el caso más desfavorable de utilización simultánea, los caudales y presiones de cada uno."; por lo que, aunque no lo deja muy claro, es mejor ponerse por el lado se la seguridad y poner un deposito con capacidad para todo el conjunto, dado que lo gordo te va a venir por los rociadores, el ponerle 12 m3 mas no te encarecerá apenas el conjunto de la instalacion.
Recuerda que no puedes alimentar desde el mismo grupo a BIES y Rociadores en el caso de que tengas mas de un planta protegida por el sistema.