Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#333313
Buenas. Tengo el caso de una nave de 600m2, donde la propiedad contrato la instalacion de una estructura para almacen desmontable independiente. Se trata de una estructura ensamblada (no recuerdo el nombre del fabricante). La propiedad me enseño un documento del fabricante donde menciona que no es exigible a esta estructura estabilidad al fuego. Mirandome bien el RSCIEI, veo un poco ambiguo el asunto. ¿Alguien tiene claro si al ser una estructura para almacen independiente no es necesario justificar su estabilidad al fuego?
Saludos
Avatar de Usuario
por
#333322
Hola!

En la redacción inicial del RSCIEI se mostraban dos tablas para la resistencia a fuego exigible, con el encabezado "Sistema de almacenaje independiente o autoportante". Sin embargo, en una corrección de errores posterior se unificaron las tablas unicamente con el encabezado "Sistema de almacenaje autoportante", tal y como figura en la Guia del RSCIEI. Por tanto, entiendo que no es exigible resistencia a fuego a los sistemas de almacenamiento independiente, siempre y cuando esté confirmado que se trata de este tipo de almacenamiento.

Un saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro