Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#336622
Buenos días,

Estoy haciendo un estudio de un establecimiento industrial y tengo una duda en la tipología de dicho establecimiento.
Se trata de un edificio que está situado a más de 3 metros de otros edificios (aunque no de la parcela colindante), pero el espacio de edificio no está libre, sino que lo utilizan para almacenar material. La duda es, ¿sería un edificio tipo B más una zona tipo E? ¿sería un edificio tipo c y no se podría almacenar nada en la parcela?

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#336625
El asunto es que, hoy por hoy, el edificio se encuentra a una distancia igual o superior a 3 metros de edificios de otros establecimientos industriales, por lo que podría considerarse como Tipo C. Pero, ¿y mañana?

Lo primero, consulta la normativa urbanística, y comprueba si hay posibilidades de que los otros establecimientos construyan edificios a menor distancia de la actual. Si es que NO, podrías justificar el establecimiento como Tipo C, aunque dependerá de la decisión final del técnico municipal. Si es que SI, veo complicado justificarlo, salvo que acceda el técnico y tu estes dispuest@ a firmar eso.

Respecto a lo del almacén en ese espacio, el TIPO C dice literalmente: "dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio".

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro