Qué complicado lo tienes...
Creo entender que tienes que crear un recinto propio para el transfomador: por lo tanto deberá cumplir con Industria (sobre todo el reglamente de Alta Tensión y el reglamento de Centrales eléctricas...) y con Las normas Particulares de la compañía eléctrica suministradora (po si acaso...) y también con el Reglamento de Seguridad Contra-Incendios en Establecimientos Industriales (que de manera indirecta te llevará al CTE y al SI para ver como sectorizas ese cuarto respecto del resto del establecimiento industrial).
Esto es lo mínimo que empezaría yo a mirar para ver los requisitos de seguridad que tengo que lograr, además de otros condicionantes funcionales que ya tenga.
- dices que está en un paso y quieres mantenerlo: lo veo complicado porque una vía de evacuación no puede atravesar una zona de riesgo (y menos por un sitio peligroso como un transformador). Pero tu sabrás que otros problemas adicionales te surgen...
- Vete pensando que no te salva nadie en hacer paredes y techos resistentes al fuego (EI), con sus puertas idem, y una ventilación directa al exterior (o con compuertas cortafuegos si puedes hacerla indirecta) ...
Si no estás habituado con estas normativas te recomendaría que contrates un asesoramiento externo porque puede haber mucha diferencia economica entre las diferentes soluciones (si es que las hay...
).
Un saludo.

Creo entender que tienes que crear un recinto propio para el transfomador: por lo tanto deberá cumplir con Industria (sobre todo el reglamente de Alta Tensión y el reglamento de Centrales eléctricas...) y con Las normas Particulares de la compañía eléctrica suministradora (po si acaso...) y también con el Reglamento de Seguridad Contra-Incendios en Establecimientos Industriales (que de manera indirecta te llevará al CTE y al SI para ver como sectorizas ese cuarto respecto del resto del establecimiento industrial).
Esto es lo mínimo que empezaría yo a mirar para ver los requisitos de seguridad que tengo que lograr, además de otros condicionantes funcionales que ya tenga.
- dices que está en un paso y quieres mantenerlo: lo veo complicado porque una vía de evacuación no puede atravesar una zona de riesgo (y menos por un sitio peligroso como un transformador). Pero tu sabrás que otros problemas adicionales te surgen...
- Vete pensando que no te salva nadie en hacer paredes y techos resistentes al fuego (EI), con sus puertas idem, y una ventilación directa al exterior (o con compuertas cortafuegos si puedes hacerla indirecta) ...

Si no estás habituado con estas normativas te recomendaría que contrates un asesoramiento externo porque puede haber mucha diferencia economica entre las diferentes soluciones (si es que las hay...

Un saludo.