Buenos días.
Es un sistema bastante rápido,ligero y algo más económico que los fibrosilicatos.(Creo que son alrededor de 70kg/m3 y un fibrosilicato son 500 kg/m3).
Hay diferentes ensayos para los siguientes escenarios que podemos encontrar,tanto para fuego interior-fuego exterior, conducto circular conducto rectangular.
Para conductos rectangulares se utilizan paneles y se fijan al conducto de chapa con máquina de pernos electrosoldables y tornillos helicoidales, para conducto circular su utilizan mantas que llevan la típica malla de gallinero y se unen al conducto cosiendo dicha malla.
El tema de las pastas sólo se utiliza cuando tenemos 2 pasos de sector de incendios, y hace de puerta cortafuego, lleva un tratamiento un poco especial, se retaca el hueco y el conducto con lana Ultimate, se cubre con 2 mm de pasta intumescente, se fijan perfiles acerados de 30mmX30MMX 3 MM de espesor y se unen al conducto de chapa y al muro mediante remaches para evitar deflexión en caso de incendio.
Si los conductos exceden de 500mm se mete en el centro de este varilla de métrica 10, con contrarosca.
Está ensayado para EI120.
Saludos.
Es un sistema bastante rápido,ligero y algo más económico que los fibrosilicatos.(Creo que son alrededor de 70kg/m3 y un fibrosilicato son 500 kg/m3).
Hay diferentes ensayos para los siguientes escenarios que podemos encontrar,tanto para fuego interior-fuego exterior, conducto circular conducto rectangular.
Para conductos rectangulares se utilizan paneles y se fijan al conducto de chapa con máquina de pernos electrosoldables y tornillos helicoidales, para conducto circular su utilizan mantas que llevan la típica malla de gallinero y se unen al conducto cosiendo dicha malla.
El tema de las pastas sólo se utiliza cuando tenemos 2 pasos de sector de incendios, y hace de puerta cortafuego, lleva un tratamiento un poco especial, se retaca el hueco y el conducto con lana Ultimate, se cubre con 2 mm de pasta intumescente, se fijan perfiles acerados de 30mmX30MMX 3 MM de espesor y se unen al conducto de chapa y al muro mediante remaches para evitar deflexión en caso de incendio.
Si los conductos exceden de 500mm se mete en el centro de este varilla de métrica 10, con contrarosca.
Está ensayado para EI120.
Saludos.