Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#353837
Hola a todos:
Este es mi primer post en este foro, aunque en los últimos años os he leído mucho y he resuelto muchas dudas gracias a vosotros.
Tengo una duda que creo que no se ha planteado antes; al menos yo no la he encontrado. Estoy diseñando una instalación de protección contra incendios en un edificio comercial de 6 plantas. Tengo una instalación de BIES y otra de rociadores.
De acuerdo a la UNE-EN 12845:2012, al tratarse de un edificio de más de una altura, necesito un abastecimiento exclusivo para los rociadores, lo que significa que necesito dos aljibes y dos grupos de bombeo. En este caso concreto necesito 146 m3 para rociadores y 14.5 para BIES.

Mi duda es la siguiente: ¿un depósito grande con una pared hasta media altura que reserve una parte del mismo para las BIES, pero comparta la boca de inspección y la bolla de llenado se puede considerar válido? o ¿tengo que hacer dos aljibes completos?

Añado un alzado para aclarar el tema.

Gracias por adelantado.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#354168
Lo primero decir que debes de estar mezclando Normativas:

UNE-EN 12845:2005+A2:2010 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento

UNE 23500:2012 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

A partir de ahí, me gustaría saber exactamente donde dice en la Norma que debas instalar dos abastecimientos por tratarse de un edificio de más de 1 altura (entiendo que no hablamos de edificios de gran altura) y una vez resuelto esto podemos estudiar tu caso particular, dado que salvo que se me esté escapando algún detalle lo que tienes que cumplir en abastemicimientos para sistemas combinados es que la duración del ABA sea igual o superior a la requerida por el más exigente y duplicar los conexiones desde el ABA hasta los sistemas (UNE12845) y que las conexiones entre ABA y sistemas sean independientes (UNE23500)
por
#354925
En primer lugar, gracias por tu respuesta y perdón por tardar tanto en contestarte.

Efectivamente me he equivocado al ponerle el año a la UNE-EN 12845+A2. :cabezazo

Leyendo tu comentario me doy cuenta de que mi interpretación es errónea, el punto que me ha llevado a error es el "8.3 Conexiones para otras instalaciones", dice lo siguiente:

"Solamente puede tomarse agua para otras instalaciones de un sistema de rociadores cuando se cumplan todas las
condiciones siguientes:
a) las conexiones deben ser conformes con lo especificado en la tabla 8;
b) las conexiones deben realizarse por una válvula de cierre instalada aguas arriba del puesto o puestos de control, tan
cerca como sea posible del punto de conexión con el tubo de alimentación del sistema de rociadores;
c) no debe tratarse de un sistema de gran altura;
d) el sistema no debe proteger un edificio de más de una planta."

Que mirándolo ahora entiendo que se trata de una conexión tomada entre el punto de conexión con el depósito y el puesto de control.

En su momento interpreté que un "sistema de rociadores" incluye el abastecimiento y claro, esto no me cuadraba con la UNE 2500:2012 que deja claro que permite los abastecimientos combinados para BIES+rociadores.

En fin, que gracias y perdón por las molestias.
Palabras clave
Temas similares