Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#359707
Hola, estoy realizando el proyecto de actividad para un taller en una nave adosada tipo A (estructura y medianería compartida). El nivel es riesgo es bajo, ya he hablado en industria y si o si tengo que poner detección automática, bies, con depósito y grupo, como yo me esperaba. Pero tengo algunas dudas con la protección pasiva, quiero poner la franja de encuentro medianería-cubierta, por lo que se me quedaría cerramientos REI 120, vigas portantes R120 (igual que cerramiento), franja de encuentro R60 y estructura de cubierta ligera R15.
En principio todo me cumpliría, la cubierta cumple con el R15 y las placas alveolares del cerramiento con el REI120, salvo las vigas portantes que son HEB 220 y con una cara desprotegida. Pero hay algo, en todas las vigas que parece como un sobredimensionamiento, le han metido un una pletina de acero de 3 cm en el lateral, no lo he visto nunca. A ver si alguién me pudiera decir algo. Os dejo unas fotos
https://www.dropbox.com/s/n19dukbgzyfd4 ... 8.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tuj4ec8u88p0g ... 9.JPG?dl=0


¿Cómo puedo saber si las vigas tiene pintura intumescente? Aunque me imagino que lo que importa es el papelito que certifique que ha sido aplicada.
Os paso una foto, gracias.
por
#359718
Para mi también es un tapajuntas.



Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
por
#359743
Si eso, es lo que yo pensaba que lo han hecho para proteger el lateral y que solo se quede descubierta una cara.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro