Tienes varios hilos hablando del tema pero para darte un avance..
Para los rociadores la Norma UNE12845:2015 (al igual que practicamente la CEA4001) te dice que las tuberías deben de tener suficiente resistencia a la corrosión y te recomienda los siguientes tipos:
Hierro Fundido
Fundición dúctil
Cemento centrifugado
Fibra de vidrio reforzada
Polietileno de alta densidad
Aguas abajo de las válvula de control señala que sean de acero, cobre u otro material de acuerdo con especificaciones apropiadas y en este punto se apoyan para el uso de tuberías basadas en el PPR (en el caso particular es una tubería con una capa intermedia de fibra de vidrio).
Por ejemplo la a NFPA13 por su parte solo admite tubería férrica (c/s o s/s), cobre s/sCPCVC y tubería de latón.
De todas formas esta tubería solo es apta para riesgos ligeros y ordinarios quedando exentos los riesgos elevados de almacenamiento y producción...al igual que también tiene limitaciones para el tipo de riesgos con las BIEs.
Así que un producto como este con Certificado de Idoneidad no debería de presentarte problema alguno, dicho esto no te puedo hablar de ninguna experiencia personal con este tipo de material.