Hola Dewitt,
No existe normativa al respecto,sobre que material utilizar específicamente,pero no creo que sea buena idea una sala de bombas con PPR,
No seria la primera sala de bombas la cual veo inundada por un arranque a caudal 0 de la bomba,dicha bomba dispone de una válvula de seguridad para disipar el calor producido por la bomba,pero solo esta destinada para refrigerar para un corto periodo de tiempo,una vez pasado ese tiempo la temperatura del agua comienza a subir de una forma bastante importante,que a su vez calienta las tuberías...
Te puedes imaginar que puede pasar con el PPR...y lo e visto en mas de una ocasión...o imagínate en caso de incendio el tiempo que tardaría en fundirse....
Aparte si entramos en materia de diseño del sistema de aspiración de la bomba,seguramente necesite un reducción excentrica a la entrada de aspiración.
Un saludo.
No existe normativa al respecto,sobre que material utilizar específicamente,pero no creo que sea buena idea una sala de bombas con PPR,
No seria la primera sala de bombas la cual veo inundada por un arranque a caudal 0 de la bomba,dicha bomba dispone de una válvula de seguridad para disipar el calor producido por la bomba,pero solo esta destinada para refrigerar para un corto periodo de tiempo,una vez pasado ese tiempo la temperatura del agua comienza a subir de una forma bastante importante,que a su vez calienta las tuberías...
Te puedes imaginar que puede pasar con el PPR...y lo e visto en mas de una ocasión...o imagínate en caso de incendio el tiempo que tardaría en fundirse....
Aparte si entramos en materia de diseño del sistema de aspiración de la bomba,seguramente necesite un reducción excentrica a la entrada de aspiración.
Un saludo.