Estoy con mi primer proyecto (como ya he dicho varias veces); y tengo una duda cuando llego a la sectorización de la nave.¿Qué os parece cómo la he hecho?

Sector 1 Administración
Sector 2 Sala de máquinas
Sector 3 Sala de pintura (tiene que estar separada del resto de la nave por los gases)
Sector 4 Proceso industrial y ferretería
Sector 5 Vestuarios

Mis dos grandes dudas son la sala de pinturas, pero sobre todo los vestuarios, no se tratarlo como un sector independiente.
Avatar de Usuario
por
#39797
La sala de pinturas debes tratarla como local húmedo y mojado y los vesturios como local de reunion, trabajo y uso sanitario según REBT.


Espero que te sirva de algo
Avatar de Usuario
por
#39798
La sala de pinturas yo veo mejor que la clasifiques como local con riesgo de incendios y explosión por gases.
Los vestuarios si no son muy grandes no es necesario que sean un sector.
:usuario
por
#39915
ok, muchas gracias. ;)
Creo que haré los calculos con el vestuario como sector y sin serlo; y ver las diferencias. Mide 11.5*6 m2.

La sala de maquinas si es un sector, verdad? aunque sea muy pequeña, no??
por
#39918
Entiendo que si la sala de pinturas al final no es tal sino que es una cabina prefabricada (homologada, con marcado CE...) y demás....podría dejar de ser un local de riesgo de incendio y explosión y te evitas temas varios.

saludos. :saludo
por
#39931
aitorbi escribió:Entiendo que si la sala de pinturas al final no es tal sino que es una cabina prefabricada (homologada, con marcado CE...) y demás....podría dejar de ser un local de riesgo de incendio y explosión y te evitas temas varios.

saludos. :saludo


Gracias; me lo había dicho el director de mi proyecto; pero lo habia olvidado; ahora voy a buscar una cabina prefabricada.
Ahora mismo tengo tantas cosas en la cabeza; empiezo a manejarme con las normativas y tal; pero sigo sin avanzar mucho. :oops:
Menos mal que existe este foro; y la gente ayuda. Gracias
Avatar de Usuario
por
#40059
Que compartimentes las zonas, no quiere decir que sean sector de incendios. No se superficies ni como vas de carga térmica, pero los vestuarios entiendo que no debes sectorizarlos, o vas a poner una puerta RF para entrar a ellos..........?

Si la superficie máxima admitida para tu configuración te lo permite, no sectorices, compartimenta.
por
#40299
ok, muchas gracias. Es la primera vez que utilizo el codigo y me cuesta saber hacer las cosas; pero llevas razon, no es un sector, es un compartimento.
Gracias
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro