Hola a todos.

Mirando en el maravilloso CTE que tenemos actualmente, veo que la condición de estabilidad al fuego para los conductos de extracción debe ser de E600, 90. A día de hoy, no hay nadie que certifique dichos conductos con tal estabilidad. Reconozco que soy bastante novato en esto, y desconozco el tipo de conducto que se suele poner. Bastaría con un conducto de chapa galvanizada clasificada M0?..habría que poner un conducto estable de 400ºC/2h?..Qué es lo que se suele hacer?. Me estoy refiriendo a un aparcamiento.

Muchas gracias por vuestra ayuda.

Felices fiestas para todos.
Avatar de Usuario
por
#43281
A día de hoy, no hay nadie que certifique dichos conductos con tal estabilidad

Se ha tardado, pero sí que hay empresas ya que certifiquen conductos E600-90 en chapa galvanizada. :mira

Bastaría con un conducto de chapa galvanizada clasificada M0?.
Como has podido comprobar, según el CTE, para conductos de extracción de humos en caso de incendio, tienen que dar E600-90, por lo que sólamente valen los conductos que cumplan esa condición. No vale ningún otro.
:nono
Ssludos :saludo
por
#43791
Yo no sé todavía quien certifica 600 grados, lo que hacíamos hasta ahora es presentar certificado del de los conductos, conforme eran 400 grados pq no existían de 600.
Avatar de Usuario
por
#44526
Lobo_solitario escribió:
A día de hoy, no hay nadie que certifique dichos conductos con tal estabilidad

Se ha tardado, pero sí que hay empresas ya que certifiquen conductos E600-90 en chapa galvanizada. :mira

¿Cuáles?
Avatar de Usuario
por
#44528
Dare escribió:Hola a todos.

Mirando en el maravilloso CTE que tenemos actualmente, veo que la condición de estabilidad al fuego para los conductos de extracción debe ser de E600, 90. A día de hoy, no hay nadie que certifique dichos conductos con tal estabilidad. Reconozco que soy bastante novato en esto, y desconozco el tipo de conducto que se suele poner. Bastaría con un conducto de chapa galvanizada clasificada M0?..habría que poner un conducto estable de 400ºC/2h?..Qué es lo que se suele hacer?. Me estoy refiriendo a un aparcamiento.

Muchas gracias por vuestra ayuda.

Felices fiestas para todos.


Creo que con chapa galvanizada no están certificados conductos E600, 90. En un curso de Soler y Palau, el ponente recomendó instalar conductos E400/2h.
Avatar de Usuario
por
#44635
¿Cuáles?

Que yo conozca en la Comunidad de Madrid: ARVED, S.L.

Creo que con chapa galvanizada no están certificados conductos E600, 90.


Decir afirmaciones sin conocer el mercado no creo que sea muy correcto


En un curso de Soler y Palau, el ponente recomendó instalar conductos E400/2h.


A mí lo que diga SOLER & PALAU me la trae al fresco. Si tú haces la dirección de obra de un proyecto basado en el CTE, en el que los conductos de extracción de humo tengan que tener la estabilidad E600-90, lo vas a tener que certificar tú. En caso de que te las tuvieras que ver con un juez, pues le cuentas que te lo dijeron los de SOLER & PALAU...

Saludos a todos :espabilao
Avatar de Usuario
por
#44674
Lobo_solitario escribió:Que yo conozca en la Comunidad de Madrid: ARVED, S.L.

Qué curioso... precisamente Arved :espabilao
Avatar de Usuario
por
#44680
Antonio Alé escribió:Qué curioso... precisamente Arved :espabilao

Hay que ver, Sr. Alé, qué suspicaz llega a ser Vd. a veces :fumeta
por
#44737
Antonio Alé escribió:Qué curioso... precisamente Arved :espabilao


Se puede explicar? Porque no lo pillo :oops:
por
#51540
Ademas de Arved, Conductaire también cuenta con el certificado tanto para uniones UT.1 como brida de 20 y 30.
por
#53127
Queridos amigos aparte de Arved, Conductaire existe otra empresa que tambien los fabrica y ademas se que ha pasado las pruebas muy sobradamente. JUGRESA, S.A. su página web es muy interesante y es cierto los conductos para los garajes deben ser a partir de ahora E 600/90

SALU2
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro