Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#44414
Hola,

Os voy a hacer la siguiente consulta. Un garaje siempre tiene que tener un vestíbulo de independencia en las comunicaciones con el resto de recintos. Ahora bien, mi garaje de una sola planta bajo rasante tiene 2 escaleras que comunican directamente con el exterior (espacio seguro). Por tanto estas escaleras abiertas al exterior se consideran especialmente protegidas. Debo cerrar la escalera en en garaje con un vestíbulo de independencia o dejarlas
abiertas?

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#44423
“Escalera protegida”
“Escalera especialmente protegida”
Cuando una escalera protegida o especialmente protegida para evacuación ascendente desembarca en el espacio libre exterior con un
amplio grado de apertura permanente ¿sigue siendo necesario que
disponga de alguno los sistemas de protección frente al humo exigibles
con carácter general?

Cuando la evacuación ascendente por la escalera no salve más de 6,00
m se puede considerar que una plena apertura permanente del recinto en
su desembarco en el espacio libre exterior (aunque disponga de cobertura) aporta suficiente protección frente al humo.
En plantas cuya evacuación ascendente no salve más de 3,50 m ni más
de una planta se puede prescindir también del vestíbulo de independencia
en el acceso a la escalera.

Esto esta sacado de las consultas del CTE del ministerio de vivienda. Segun esto parece que incluso puedes obviar el vestibulo abajo en el aparcamiento pero la puerta tambien?

Es decir evacuacion ascendente aparcamiento=> Escalera especialmente protegida....pero segun esto si desembarca en espacia al aire libre podemos eliminar vestibulo de independencia con lo que pasa a ser Escalera protegida simplemente, siempre que sea una sola planta.

Lo veis correcto?
por
#44437
Esta consulta-respuesta del Ministerio puede enlazarse con otra relacionada con ella y referente a si... ¿un conjunto de peldaños que salve una sola planta para evacuación de un garaje debe considerarse escalera y ser especialmente protegida?.


Si unimos las dos consultas y sus respuesta se puede considerar que esos peldaños del aparcamiento no constituyen una escalera propiamente dicha a efectos de aplicación del DB SI, por lo que no sería necesario ni vestíbulo de independencia ni compartimentación alguna para esa "escalera", pudiendo incluso estar completamente abierta al aparcamiento.
.
Avatar de Usuario
por
#44465
SI 3-5
Conjunto de peldaños para evacuación
ascendente de garajes
Un conjunto de peldaños para evacuación ascendente desde un garaje
¿debe siempre considerarse como escalera y ser especialmente
protegida?
Un conjunto de peldaños que salve mediante evacuación ascendente un
desnivel existente entre un garaje y el exterior (o entre un garaje y otro
uso) no constituye una escalera propiamente dicha, por lo que no les sería
de aplicación lo establecido en SI 3-5, tabla 5.1 según lo cual las escaleras
de garajes o aparcamientos para la evacuación ascendente deben
ser especialmente protegidas.
Aunque no está objetivado en el DB SI el límite a partir del cual un conjunto
de peldaños debe considerarse como una escalera propiamente dicha,
a efectos de aplicar la anterior exigencia puede establecerse en una
planta.


Pero Pedrojavier dice que es para salvar una planta por lo que entiendo que tendria que ser escalera especialmente protegida. Lo unico es que al desembarcar en el exterior parece, de acuerdo con la respuesta de la otra consulta, que te puedes "ahorrar" el vestibulo previo, por lo que tendrias una escalera protegida simplemente. Es decir en vez de dos puertas a la altura del parking solo una para acceder a la escalera.
por
#44471
Gracias por las respuestas. La verdad es que trabajandocon el DB SI se te pone una cara de abogado que flipas.

Son demasiadas interpretaciones y recovecos, yo al final opto por la seguridad de las personas y el sentido común.

Saludos!!
Avatar de Usuario
por
#44479
pedrojavier escribió:Gracias por las respuestas. La verdad es que trabajandocon el DB SI se te pone una cara de abogado que flipas.

Son demasiadas interpretaciones y recovecos, yo al final opto por la seguridad de las personas y el sentido común.

Saludos!!

y que vas a hacer finalmente?
por
#44486
Jejejeje, que que voy a hacer? Pues considerando que el edificio es tocho y que de presupuesto va sobrado, poner dos vestíbulos de independencia en las escaleras que dan al exterior, como en las demás. La verdad es que no lo veo claro, y no quiero que el técnico municipal nos retrase la licencia de obras por culpa de eso.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro