“Escalera protegida”
“Escalera especialmente protegida”
Cuando una escalera protegida o especialmente protegida para evacuación ascendente desembarca en el espacio libre exterior con un
amplio grado de apertura permanente ¿sigue siendo necesario que
disponga de alguno los sistemas de protección frente al humo exigibles
con carácter general?
Cuando la evacuación ascendente por la escalera no salve más de 6,00
m se puede considerar que una plena apertura permanente del recinto en
su desembarco en el espacio libre exterior (aunque disponga de cobertura) aporta suficiente protección frente al humo.
En plantas cuya evacuación ascendente no salve más de 3,50 m ni más
de una planta se puede prescindir también del vestíbulo de independencia
en el acceso a la escalera.
Esto esta sacado de las consultas del CTE del ministerio de vivienda. Segun esto parece que incluso puedes obviar el vestibulo abajo en el aparcamiento pero la puerta tambien?
Es decir evacuacion ascendente aparcamiento=> Escalera especialmente protegida....pero segun esto si desembarca en espacia al aire libre podemos eliminar vestibulo de independencia con lo que pasa a ser Escalera protegida simplemente, siempre que sea una sola planta.
Lo veis correcto?
“Escalera especialmente protegida”
Cuando una escalera protegida o especialmente protegida para evacuación ascendente desembarca en el espacio libre exterior con un
amplio grado de apertura permanente ¿sigue siendo necesario que
disponga de alguno los sistemas de protección frente al humo exigibles
con carácter general?
Cuando la evacuación ascendente por la escalera no salve más de 6,00
m se puede considerar que una plena apertura permanente del recinto en
su desembarco en el espacio libre exterior (aunque disponga de cobertura) aporta suficiente protección frente al humo.
En plantas cuya evacuación ascendente no salve más de 3,50 m ni más
de una planta se puede prescindir también del vestíbulo de independencia
en el acceso a la escalera.
Esto esta sacado de las consultas del CTE del ministerio de vivienda. Segun esto parece que incluso puedes obviar el vestibulo abajo en el aparcamiento pero la puerta tambien?
Es decir evacuacion ascendente aparcamiento=> Escalera especialmente protegida....pero segun esto si desembarca en espacia al aire libre podemos eliminar vestibulo de independencia con lo que pasa a ser Escalera protegida simplemente, siempre que sea una sola planta.
Lo veis correcto?