Quiero sectorizar una nave en tres sectores.
¿se puede hacer con carpintería de aluminio y vidrio?.
¿Hay que hacer ensayo según anexo II del RSCIEI)?
¿cómo se puede saber si la carpintería de aluminio es EI-120?
Ando perdido.
Avatar de Usuario
por
#4681
El vidrio EI-120 lo hay pero es muuuyyyy caro y el aluminio en perfiles sencillos dudo mucho que que cumpla con el I ( aislamiento termico) en concreto con:

Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego supere las temperaturas que establece la norma correspondiente.

Al fin y al cabo es un metal y muy buen conductor del calor.
Yo de ti me olvidaria del tema y meteria bloque de 20 y listo.
Avatar de Usuario
por
#4763
A veces los árboles no me dejan ver el bosque.
Más claro agua lo del aislamiento térmico.
Gracias de nuevo.