Hola a todos,

a ver si me podeía echar un cable:

entre 2 naves existentes, según el punto 5.4 del RSCIEI, en lugar de colocar un panel de 1 m a 0,4 m de distancia de la cubierta para que cumpla RF-60 se puede pintar un tramo de 1 m. de la cubierta (chapa simple) con pintura RF-60?

No sé si estoy diciendo una burrada :cabezazo

Saludos
Avatar de Usuario
por
#50263
Hay franjas perimetrales que cumplen dicha misión, son de escayola y lana de roca, dale a "franja" en Buscar y veras que salen cosas.
Avatar de Usuario
por
#50264
No. El colapso del resto de cubierta no ignifugada producirá el colapso de la parte ignifugada con intumescente, haciendo inútil la protección.
Por la misma razón no se puede proyectar mortero sobre la cubierta directamente para el faldón perimetral...
por
#50265
Gracias compañeros.

:brindis
Avatar de Usuario
por
#50347
Hola Lupin,

otra cosa a tener en cuenta, lo que tiene que ser RF-60 es el conjunto chapa-pintura-soportes, la pintura por si sola no da RF-60, depende del material sobre el que lo apliques, en este caso de la masividad de la chapa.
Ademas esto,normalmente debe de estar avalado por un ensayo.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro