Buenas Señores, un consulta:

Según mi interpretación en un actividad industrial sometida al RSCIEI, en la que parte de la dotación de aparcamientos (3 en concreto) se realiza en el interior de la nave no es necesario sectorizar, bastaría con meter la carga de fuego los coches en el cálculo de la misma para clasificar la actividad. ¿Que opinan?

un saludo :saludo
Avatar de Usuario
por
#5203
Pues yo opino como tú. Y de hecho, la actividad de aparcamiento, se contempla en la tabla de actividades 1.2 del Anexo I, con una carga de fuego de 200 MJ/m2.
Sólo una puntualización: la necesidad de sectorización puede venir dada, no sólo por la actividad en sí, sino también por la magnitud de la superficie del sector considerado. Esto es, podría darse el caso de que tuvieses que sectorizar, no por el hecho de tener un aparcamiento, sino por la superficie del mismo, o del resto del establecimiento...
Consulta la tabla 2.1 del Anexo II ;)
por
#5275
gracias Amenofis!! un placer estar de acuerdo, una hemorragia de satisfacción!!

un saludo!!
Avatar de Usuario
por
#5279
Manu escribió: una hemorragia de satisfacción!!

Coñes! No me lo puedo creer! ¿No me digas que tú también utilizas esa expresión? (o es que me la has leído a mí, y la sueltas ahora en plan recochineo ;) )
Que ilusión, que un colega de Almería también diga la frase más famosa de mi padre, que es de Ferrol... :mrgreen: :cunao
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro