Hola
Tengo una nave industrial destinada al almacenamiento de prendas textiles. La carga de fuego es inferior a los tres millones de Megajulios. Pero una normativa del municipio, al que pertenece el polígono industrial donde está situada, exige la aplicación del RSCIEI, que por la carga de fuego del edificio (Bajo nivel 2) no obliga a la instalación de rociadores, ni a anchos de pasillos entre estanterías de más de un metro.
La mercancía se almacena en configuraciones ST1 (almacenamiento libre o en bloques) y ST5 (Almacenamiento en estantes sólidos o abiertos con una anchura no superior a un metro).
Los costes del seguro se reducen ostensiblemente si se contempla una instalación de rociadores. Y la propiedad insiste en ello.
Si pongo rociadores, según la norma EN-12845, el ancho de los pasillos que separan los bloques (tanto en la configuración ST1 como ST5) ha de ser igual o superior a 2,4 m. Y el ancho de los pasillos que separan filas en la configuración ST5 ha de ser igual o superior a 1,2 m.
Mi pregunta: ¿Debo reajustar los anchos de los pasillos a la normativa de rociadores si instalo éstos, aunque no sea preceptiva su instalación?
Mil gracias de antemano por la ayuda.