hola,

Tengo que presurizar unas escaleras que bajan hacia dos sotanos, el área del recinto son 14 m2, el CTE dice que el conducto se dimensiona tal que 50cm2 por m3. Si la altura de cada sótano son 3 metros, altura total= 3m sótano 2+ 3m sótano 1+ 3 m bajo= 9 metros
Area x altura= 14x9= 126

Lo que me da un diametro de 900mm.

Me parece muy grande, ¿me he equivocado en algo??

Por cierto, ¿el motor de extracción se lo meto tambien de 400ºC y 2horas?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#56764
Supongo que te refieres a las características de ventilación de las escaleras protegidas.
Eva escribió:Tengo que presurizar unas escaleras que bajan hacia dos sotanos, el área del recinto son 14 m2, el CTE dice que el conducto se dimensiona tal que 50cm2 por m3. Si la altura de cada sótano son 3 metros, altura total= 3m sótano 2+ 3m sótano 1+ 3 m bajo= 9 metros
Area x altura= 14x9= 126

Lo que me da un diametro de 900mm.

Me parece muy grande, ¿me he equivocado en algo??

Efectivamente, la opción a) de ventilación es inviable, porque no se pueden poner ventanas en el sótano :mrgreen: En la opción b) que comentas, efectivamente NO te has equivocado y sale de 900 de diámetro (o bien 2 conductos de 800x400mm por ejemplo). Y luego tienes la opción c) de hacerlo conforme a la UNE-EN 12101-6:2006, que al final es casi la opción obligada para garajes, ya que la a) es imposible y la b) "casi" imposible debido a los tamaños gigantes que salen.

Eva escribió:Por cierto, ¿el motor de extracción se lo meto tambien de 400ºC y 2horas?

¿Mootr de extracción para ventilación natural??? :shock: :shock:
Por supuesto que si escoges la opción b) NO NECESITAS PARA NADA los ventiladores 400º/2h. Sólo serían necesarios en el único caso de que adoptes el caso c) y necesites una extracción forzada (diferente al sistema de despresurización/presurización) para establecer el Escape de Aire.

Saludos :saludo
Avatar de Usuario
por
#56819
Eva escribió:Me parece muy grande, ¿me he equivocado en algo??


Sí, sólo has de evaluar el volumen de una planta, como ya he comentado en otro hilo de debate.


Eva escribió:Por cierto, ¿el VENTILADOR de SOBREPRESIÓN se lo meto tambien de 400ºC y 2horas?


Mira lo que te dice la UNE-EN-12101-6:2006.
Avatar de Usuario
por
#56844
unomas escribió:Eva escribió:
Me parece muy grande, ¿me he equivocado en algo??


Sí, sólo has de evaluar el volumen de una planta, como ya he comentado en otro hilo de debate.

En la planta baja va a seguir teniendo 900 de diámetro si lo hace con ventilación natural.
por
#57291
Yo la opción c) aún no la tengo clara...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro