Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#58529
Hola, estoy preparando el proyecto contra incendios de un almacen de piensos y en el reglamento contra incendios de establecimientos industriales, en la tabla 1.2 donde aparecen los valores de densidad de carga de fuego media de diferentes procesos y almacenamiento de productos, el de almacenamiento de piensos no aparece.

Si alguien ha tenido algun caso similar de almacenamiento de piensos en un establecimiento, por favor indicarme como habeis calculado la densidad de carga de fuego.

Tambien tengo una ferretería y tampoco aparece la actividad en el reglamento, si sabeis a cual se puede asimilar o cual es su valor de densidad de carga de fuego os estaría muy agradecido.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#58533
La ferretería yo la calcularía por el DB SI del CTE.
Lo otro, aseméjalo a Alimentación. Materias primas.
:comunidad
ahh, bienvenido al foro, alicantino.
:comunidad