Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#6227
Hola a todos podría alguien decirme como averiguar la RF de pilares de hormigón donde encontrarlo. Gracias
por
#6231
Hola, puedes leerte para empezar la parte del manual de aplicación del DBSI que habla de ese tema. Suerte.
por
#6234
Gracias pero me queda una duda en la tabla C.2 del anejo C del DBSI me dice la resistencía en función del lado menor o espesor (bmin) y distancía mínima equivalente al eje am.

Yo interpreto que el lado menor o espesor es el lado menor del pilar y la distancía minima al eje que es desde el lado exterior hasta llegar a donde se encuentra la armadura?

Gracias y disculpa la ignorancía.