Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#78849
Os pongo en situacion:
Una concentracion de locales de instalaciones con vestibulo de independencia dentro de un aparcamiento publico. Todas las puertas son EI2-60-C5.
Como veis realizar una abertura en estas puertas para instalar una rejilla para ventilar los cuartos de instalaciones?
Cualquier modificacion que se le hiciera a la puerta anularia la certificacion de los ensayos a los que se ha expuesto, y en el caso de que existiera en el mercado una puerta con la rejilla instalada, tampoco valdria, por no sectorizar.
Estoy en lo cierto?
Un saludo
por
#78850
¿Y si fuera una rejilla intumescente?
Avatar de Usuario
por
#78851
Hay puertas cortafuego que tiene rejilla de ventilación, eso si como dice amores son rejilas intumescentes que ante la presencia del calor se sellas, y por tanto siguien compartimentando.
Avatar de Usuario
por
#78855
jmamores escribió:¿Y si fuera una rejilla intumescente?

Gracias por las respuestas.
Estas rejillas estaran ensayadas para la antigua CPI verdad?
Conoceis algo similar para los nuevos ensayos?
Un saludo