somanta escribió:Hola, me gustaría preguntaros si sabeis como funcionan exactamente los exutorios que pueden ser accionados manualmente y por un bimetal.
¿Deben ser activados por los detectores o solo por el bimetal?
¿Donde está situado el bimetal?
Si alguien sabe algo de este tema, estaría muy agradecido.
Un saludo
Hola Somanta, buenas tardes,
la norma UNE 23585 sobre sistemas de evacuación de humos dice que los exutorios deben activarse de forma automática a través del sistema de detección, y además deben tener un mecanismo de apertura de emergencia por si falla el suministro eléctrico. Este sistema de emergencia suele ser un fusible térmico en forma de ampolla, tarado a 72ºC, o 93ºC, o 141ºC, etc (igual que los de los rociadores) o el bimetal que tú comentas, tarado igualmente a las temperaturas anteriores. Este sistema de emergencia ya lo incorporan todos los exutorios por defecto (los exutorios deben estar homologados según la norma UNE 12101-1)
Un saludo